산업안전산업기사 · 필기 · 2019년 2회 필기

65번 문제

2019년 2회 · 전기 및 화학설비위험방지기술

전기 및 화학설비위험방지기술 2019년 2회 65번

변압기 전로의 1선 지락 전류가 6A 일 때 제2종 접지공사의 접지저항 값은? (단, 자동전로차단장치는 설치되지 않았다.)(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

1 10 Ω
2 15 Ω
3 20 Ω
4 25 Ω
정답: 4번

150 ÷1선 지락 전류 즉, 150 ÷ 6 = 25 [해설작성자 : comcbt.com 이용자] 자동차단장치x:150/지락전류 자동차단장치차단시간 1초~2초:300/지락전류 자동차단장치처던시간 1초이내:600/지락전류 [해설작성자 : 전기하다온놈] [규정 개정] 2021년 한국전기설비규정(KEC) 개정으로 인하여 접지대상에 따라 일괄 적용한 종별접지는 폐지되었습니다. 본 문제는 참고용으로만 이용 하시기 바랍니다.