건설안전기술 2015년 1회 91번
비계의 높이가 2m 이상인 작업장소에 설치하는 작업발판의 최소폭 기준은? (단, 달비계, 달대비계 및 말비계는 제외)
1 30cm 이상
2 40cm 이상
3 50cm 이상
4 60cm 이상
정답: 2번
산업안전보건기준에 관한 규칙 제 56조 사업주는 비계의 높이가 2미터 이상인 작업장소에서 다음 각 호의 기준에 맞는 작업발판을 설치하여야 한다. 1. 발판재료는 작업할 때의 하중을 견딜 수 있는 견고한 것으로 할 것 2. 작업발판의 폭은 40센티미터 이상으로 하고, 발판재료 간의 틈은 3센티미터 이하로 할 것. 다만, 외줄비계의 경우에는 고용노동부장관이 별도로 정하는 기준에 따른다.
#건설안전기술#2015년 1회#기출문제