전기 및 화학설비위험방지기술 2015년 1회 75번
최소착화에너지가 0.25mJ, 극간 정전용량이 10pF인 부탄가스 버너를 점화시키기 위해서 최소 얼마 이상의 전압을 인가하여야 하는가?
1 0.52×102V
2 0.74×103V
3 7.07×103V
4 5.03×105V
정답: 3번
0.25mj = 0.00025J // 10pF = 10×10^-12 0.00025J = 1/2 × 10x10^-12 x V^2 루트(0.00025×2÷10×10&12)=V 계산기
#전기 및 화학설비위험방지기술#2015년 1회#기출문제