산업안전산업기사 · 필기 · 2014년 2회 필기

62번 문제

2014년 2회 · 전기 및 화학설비위험방지기술

전기 및 화학설비위험방지기술 2014년 2회 62번

충전전로의 선간전압이 121kV 초과 145kV 이하의 활선 작업시 충전전로에 대한 접근한계거리는?

1 30cm
2 150cm
3 170cm
4 230cm
정답: 2번

접근한계거리는 충전전로의 선간전압 즉, 사용전압을 기준으로 적용한다. 선간전압[kV] / 접근거리 한계[cm] 121~145 150cm 145~169 170cm 169~242 230cm