누전에 의한 감전위험을 방지하기 위하여 감전방지용 누전차단기의 접속에 관한 사항으로 틀린 것은?

1 분기회로마다 누전차단기를 설치한다.
2 작동시간은 0.03초 이내이어야 한다.
3 전기기계⋅기구에 설치되어 있는 누전차단기는 정격 감도전류가 30mA 이하이어야 한다.
4 누전차단기는 배전반 또는 분전반 내에 접속하지 않고 별도로 설치한다.
정답: 4번

* 분기회로 또는 전기기계,기구마다 누전차단기를 접속할것. 다만, 평상시 누설전류가 매우 적은 소용량부하의 전로에는 분기회로에 일괄 접속할 수 있다. * 전기기계 기구에 설치되어있는 누전 차단기는 정격감도전류가 30밀리 암페어 이하이고 작동 시간은 0.03초 이내일 것. 다만, 정격전부하전류가 50암페어 이상인 전기기계 기구에 접속되는 누전 차단기는 오작동을 방지하기 위하여 정격감도전류는 200밀리 암페어 이하로 , 작동시간은 0.1초 이내로 할 수 있다. *누전차단기는 배전반 또는 분전반 내에 접속하거나 꽂음 접속기형 누전차단기를 콘센트에 접속하는 등 파손이나 감전사고를 방지할 수 있는 장소에 접속할 것