전기 및 화학설비위험방지기술 2011년 3회 68번
최소 착화에너지가 0.25mJ, 극간 정전 용량이 10pF 인 부탄가스 버너를 점화시키기 위해서는 최소 얼마 이상의 전압을 인가해야 하는가?
1 0.52 × 102 V
2 0.74 × 103 V
3 7.07 × 103 V
4 5.03 × 105 V
정답: 3번
1 1 1 Q^2 ㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ W = ---CV^2 = ---QV = ---X ----- V= / 2W / 2x0.25x10^-3 2 2 2 C / --- = / --------------- = 7.07x10^3[V] V C V 10x10^-12
#전기 및 화학설비위험방지기술#2011년 3회#기출문제