전기 및 화학설비위험방지기술 2007년 2회 62번
최소 착화에너지가 0.25mJ, 극간 정전 용량이 10pF 인 부탄가스 버너를 점화시키기 위해서는 최소 얼마 이상의 전압을 인가해야 하는가?
1 0.52×102V
2 0.74×103V
3 7.07×103V
4 5.03×105V
정답: 3번
3번이 원문 기출문제의 정답으로 표시되어 있습니다.