화약류 또는 위험물의 저장이나 취급하는 시설물에 피뢰침을 설치할 때 준수사항으로 틀린 것은?
1 보호각은 45도 이하로 할 것
2 접지극과 대지간의 접지저항은 10Ω 이하로 할 것
3 피뢰도선은 단면적이 10mm2 이상인 동선을 사용할 것
4 가연성 가스 등의 저장시설물로부터 1.5미터 이상 떨어진 장소에 설치 할 것
정답: 3번
1. 보호각은 45도 이하로 할 것(위험물저장소) 60도 이하(일반건물) 3. 피뢰도선 : 2조 이상으로 하고, 구리의 경우 30mm2이상의 단선, 연선, 파이프등으로 한다.
#전기 및 화학설비위험방지기술#2007년 1회#기출문제