산업안전산업기사 · 필기 · 2005년 1회 필기

74번 문제

2005년 1회 · 전기 및 화학설비위험방지기술

전기 및 화학설비위험방지기술 2005년 1회 74번

수전단 전압이 3300[V]이고, 전압강하율이 7%인 송전선의 송전단 전압[V]은?

1 3631
2 3531
3 3461
4 3561
정답: 2번

전압강하율 (Voltage Drop Rate): 전압강하율은 송전선로에서 송전단 전압과 수전단 전압 사이의 비율로 정의됩니다. 수전단 전압 (Er) = 송전단 전압 (Es) - 전압강하 (e) 전압강하율 (%) = (전압강하 / 수전단 전압) × 100 주어진 정보: 수전단 전압 (Er) = 3300 V 전압강하율 = 7% = 0.07 전압강하 (e) 계산: 전압강하 (e) = 전압강하율 × 수전단 전압 e = 0.07 × 3300 = 231 V 송전단 전압 (Es) 계산: 송전단 전압 (Es) = 수전단 전압 (Er) + 전압강하 (e) Es = 3300 + 231 = 3531 V

#전기 및 화학설비위험방지기술#2005년 1회#기출문제