전기 및 화학설비위험방지기술 2002년 1회 75번
최소 착화에너지가 0.25(mJ)인 부탄가스 버너의 극간 정전 용량이 10(PF)일 경우에 이 버너를 점화시키기 위해서는 최소한 얼마 이상의 전압을 인가해야 하는가?
1 0.52× 102(V)
2 0.74× 102(V)
3 7.07× 103(V)
4 5.03× 107(V)
정답: 3번
3번이 원문 기출문제의 정답으로 표시되어 있습니다.
#전기 및 화학설비위험방지기술#2002년 1회#기출문제