필답형 2025년 1회 12번
12. 「산업안전보건법령」상, 누전차단기를 접속하는 경우에 사업주의 준수사항 관련 아래 빈칸에 알맞은 숫자를 넣으시오. (4점) 대지전압이 150 V, 정격전부하전류가 30 A인 전기기계ㆍ기구에 설치되어 있는 누전차단기는 정격감도전류가 ( ① ) mA 이하이고 작동시간은 0.03 초 이내일 것. 다만, 정격전부하전류가 ( ② ) A 이상인 전기기계ㆍ기구에 접속되는 누전차단기는 오작동을 방지하기 위하여 정격감도전류는 200 mA 이하로, 작동시간은 0.1 초 이내로 할 수 있다.
주관식 답안 작성형 문제
CBT 회차 화면에서 답안을 직접 입력하고 정답 확인으로 해설과 비교할 수 있습니다.
정답: ① 30
② 50
산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조(누전차단기에 의한 감전방지)
#필답형#2025년 1회#실기