산업안전기사 · 실기(작업형) · 2023년 3회 작업형 1부

8번 문제

2023년 3회 · 작업형

작업형 2023년 3회 8번

8. 「산업안전보건법령」 상, 누전에 의한 감전위험을 방지하기 위하여 사업주가 해당 전로에 정격에 적합하고, 감도가 양호하며, 확실하게 작동하는 감전방지용 누전차단기를 설치해야하는 전기기계/기구를 3가지만 쓰시오. [상황 설명] 작업자가 차단기 스위치를 올리고, 드라이버로 점검하다가 감전

주관식 답안 작성형 문제

CBT 회차 화면에서 답안을 직접 입력하고 정답 확인으로 해설과 비교할 수 있습니다.

정답: -임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계/기구 -대지전압이 150V를 초과하는 이동형 또는 휴대용 전기기계/기구 -철판/철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계/기구 -물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압용 전기기계/기구