전기위험방지기술 2021년 2회 69번
저압전로의 절연성능에 관한 설명으로 적합하지 않는 것은?
1 전로의 사용전압이 SELV 및 PELV 일 때 절연저항은 0.5MΩ 이상이어야 한다.
2 전로의 사용전압이 FELV 일 때 절연저항은 1MΩ 이상이어야 한다.
3 전로의 사용전압이 FELV 일 때 DC 시험 전압은 500 V이다
4 전로의 사용전압이 600 V 일 때 절연저항은 1.5MΩ 이상이어야 한다.
정답: 4번
*절연저항 기준* DC 시험전압(V) 이상 절연저항(MΩ) 이상 SELV 및 PELV: 250V 0.5 FELV, 500V 이하: 500V 1 500초과: 1000V 1 따라서 4번 전로의 사용전압이 600V 일 때는 절연저항이 1MΩ 이상이어야 합니다.
#전기위험방지기술#2021년 2회#기출문제