상용운전압력 이상으로 압력이 상승할 경우 보일러의 파열을 방지하기 위하여 버너의 연소를 차단하여 정상압력으로 유도하는 장치는?
1 압력방출장치
2 고저수위 조절장치
3 압력제한 스위치
4 통풍제어 스위치
정답: 3번
▣ 보일러의 안전장치의 종류 고저수위 조절장치 1. 고저수위 지점을 알리는 경보등, 경보음 장치 등을 설치 - 동작상태 쉽게 감시 2. 자동으로 급수 또는 단수 되도록 설치 3. 플로우트식, 전극식, 차압식 등 압력방출장치 1. 보일러 규격에 적합한 압력방출장치를 1개 또는 2개 이상 설치하고 최고사용압력(설계압력 또는 최고허용압력) 이하에서 작동되도록 한다. 2. 압력방출장치가 2개 이상 설치된 경우 최고사용압력 이하에서 1개가 작동도고, 다른 압력 방출장치는 최고사용압력 1.05배 이하에서 작동되도록 부착 3. 매년 1회 이상 교정을 받은 압력계를 이용하여 설정압력에서 압력방출장치가 적정하게 작동하는지 검사 후 납으로 봉인(공정안전보고서 이행상태 평가결과가 우수한 사업은 4년마다 1회 이상 설정 압력에서 압력방출장치가 적정하게 작동하는지 검사할 수 있다. 4. 스프링식, 중추식, 지렛대식(일반적으로 스프링식 안전밸브가 많이 사용됨) 압력제한 스위치 보일러의 과열방지를 위해 최고사용압력과 상용압력 사이에서 버너연소를 차단할 수 있도록 압력 제한 스위치 부착 사용 화염검출기 연소상태를 항상 감시하고 그 신호를 프레임 릴레이가 받아서 연소차단밸브 개폐
#기계위험방지기술#2021년 2회#기출문제