전기위험방지기술 2020년 4회 80번
지락사고 시 1초를 초과하고 2초 이내에 고압전로를 자동차단하는 장치가 설치되어 있는 고압전로에 제2종 접지공사를 하였다. 접지저항은 몇 Ω이하로 유지해야 하는가? (단, 변압기의 고압측 전로의 1선 지락전류는 10A 이다.)(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
1 10Ω
2 20Ω
3 30Ω
4 40Ω
정답: 3번
제2종 고압-저압 혼촉 시 저압측 전위상승 억제 수용가 인입구의 중성점 접지 1. 기본: R(Ω)=150/1선 지락 전류 2. 2초 이내 자동차단장치 사용 시: R(Ω)=300/I 3. 1초 이내 자동 차단장치 사용 시: R(Ω)=600/I 풀이:R=300/10A=30 답:30(Ω)