산업안전기사 · 필기 · 2020년 3회 필기

63번 문제

2020년 3회 · 전기위험방지기술

전기위험방지기술 2020년 3회 63번

방폭기기에 별도의 주위 온도 표시가 없을 때 방폭기기의 주위 온도 범위는? (단, 기호 “X"의 표시가 없는 기기이다.)

1 20℃ ~ 40℃
2 -20℃ ~ 40℃
3 10℃ ~ 50℃
4 -10℃ ~ 50℃
정답: 2번

전기설비 표준환경 조건 주변온도 : -20도 ~ +40도 표고 : 1000미터 이하 상대습도 : 45~85% (19년3월 잘못된것 고르는 문제의 보기 2번 40~80% 으로 나옴) 압력 : 80~110kpa 산소함유율 : 21%v/v [해설작성자 : 떠든아이] 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다. 여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다. 추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다. 참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다. [오류 신고 내용] 2024 구민사 19년 3월 KS C IEC 60079 계열 준수하는 기기 조건 -온도 -20~+60 -압력 80~110kpa -산소함유율 21% 상대습도없음. [해설작성자 : 네번째기사] [오류신고 반론] 오류신고 온도 수치 잘못 표기되어 있습니다. 방폭전기설비 설계, 선정, 설치 및 최초 검사에 관한 기술지침(2023.8) KS C IEC 60079-0의 표기에 따라 주위온도가 -20 °C ~ 40 °C 인 경우, 인증서에 기재 의무가 부과되어 있지 않다. 2번 맞습니다.

#전기위험방지기술#2020년 3회#기출문제