산업안전기사 · 실기(작업형) · 2020년 1회 작업형 1부

6번 문제

2020년 1회 · 작업형

작업형 2020년 1회 6번

산업안전보건법령상, 누전에 의한 감전위험을 방지하기 위하여 해당 전로의 정격에 적합하고 감도가 양호하며 확실하게 작동하는 감전방지용 누전차단기를 설치하는 조건을 3가지만 쓰시오. [동영상] 철물을 핸드그라인더로 작업하고 있다. 그 주변에 물이 흥건하고 마지막장면으로는 전선 같은 것들을 보여준다

주관식 답안 작성형 문제

CBT 회차 화면에서 답안을 직접 입력하고 정답 확인으로 해설과 비교할 수 있습니다.

정답: ① 대지전압이 150 V를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계ㆍ기구 ② 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압용 전기기계ㆍ기구 ③ 철판ㆍ철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계ㆍ기구 ④ 임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계ㆍ기구