접지의 목적과 효과로 볼 수 없는 것은?

1 낙뢰에 의한 피해방지
2 송배전선에서 지락사고의 발생 시 보호계전기를 신속하게 작동시킴
3 설비의 절연물이 손상되었을 때 흐르는 누설전류에 의한 감전방지
4 송배전선로의 지락사고 시 대지전위의 상승을 억제하고 절연강도를 상승시킴
정답: 4번

송배전선로의 지락사고시 대지전위의 상승을 유도하고 절연강도를 저하시킴