전기위험방지기술 2019년 3회 67번
6600/100V, 15kVA의 변압기에서 공급하는 저압 전선로의 허용 누설전류는 몇 A를 넘지 않아야 하는가?
1 0.025
2 0.045
3 0.075
4 0.085
정답: 3번
누설전류 = (용량(kVA) x 10^3 / 2차측 저압)/2000 여기서 2000은 누설전류 허용치는 1/2000 누설전류 = 15 x 10^3 / 100 x 2000 = 0.075[A]
#전기위험방지기술#2019년 3회#기출문제