산업안전기사 · 필기 · 2019년 2회 필기

63번 문제

2019년 2회 · 전기위험방지기술

전기위험방지기술 2019년 2회 63번

전력용 피뢰기에서 직렬 갭의 주된 사용 목적은?

1 방전내량을 크게 하고 장시간 사용 시 열화를 적게 하기 위하여
2 충격방전 개시전압을 높게 하기 위하여
3 이상전압 발생 시 신속히 대지로 방류함과 동시에 속류를 즉시 차단하기 위하여
4 충격파 침입시에 대지로 흐르는 방전전류를 크게 하여 제한전압을 낮게 하기 위하여
정답: 3번

전력룡 피뢰기 직렬 갭의 특성 기능 1. 이상전압의 침입에 대해서 신속하게 방전특성을 가질 것 2. 방전 후 서지전류 통전 시의 단자전압을 일정레벨 이하로 억제할 것 3. 이상전압 처리 후에 속류를 차단하여 자동회복하는 능력이 있을 것 4. 반복동작에 대해 특성이 변하지 않을 것