작업형 2019년 1회 6번
산업안전보건법령상, 크레인을 이용하여 고압선 주변에서 작업할 경우 사업주의 감전 조치사항 3가지를 쓰시오. [동영상] 330 kV 전압이 흐르는 고압선 아래에서 이동식크레인으로 작업하다 붐대가 전선에 닿아 감전
주관식 답안 작성형 문제
CBT 회차 화면에서 답안을 직접 입력하고 정답 확인으로 해설과 비교할 수 있습니다.
정답: ① 이격거리 확보: 차량 등을 충전전로의 충전부로부터 300 cm 이상 이격시키되, 대지전압이 50 kV를 넘는 경우 10 kV가 증가할 때마다 이격거리 10 cm 씩 증가
② 충전전로의 전압에 적합한 절연용 방호구 등을 설치
③ 근로자가 차량등의 그 어느 부분과도 접촉하지 않도록 울타리를 설치하거나 감시인 배치
④ 접지된 차량등이 충전전로와 접촉할 우려가 있을 경우에는 지상의 근로자가 접지점에 접촉하지 않도록
#작업형#2019년 1회#실기