저압방폭구조 배선 중 노출 도전성 부분의 보호 접지선으로 알맞은 항목은?

1 전선관이 충분한 지락전류를 흐르게 할 시에도 결합부에 본딩(bonding)을 해야 한다.
2 전선관이 최대지락전류를 안전하게 흐르게 할 시 접지선으로 이용 가능하다.
3 접지선의 전선 또는 선심은 그 절연피복을 흰색 또는 검정색을 사용한다.
4 접지선은 1000V 비닐절연전선 이상 성능을 갖는 전선을 사용한다.
정답: 2번

KFS-435방폭구조의 전기설비기준 제5장 방폭전기설비의 배선 및 보호 5.5 방폭전기설비의 전기적 보호 5.5.4 도전성 노출 부분의 보호접지 5.5.4.3 접지선 (1) 접지선은 원칙적으로 600 V 비닐절연전선 이상의 전선을 사용하고, -> 4번답(X) 그 굵기는 예상 최대지락전류에 의해 발화위험이 발생하지 않는 한도 이내이어야 한다. (2) 내압방폭, 안전증방폭 금속관배선에서 접지선은 전선관 내를 통과하고, -> 2번답(O) 단자함 내의 내부 접속단자에 접속한다. 단, 전선관이 예상 최대지락전류를 안전하게 흐르게 할 경우 접지선으로 이용할 수 있다. 또한, 이 경우 나사결합부는 원칙적으로 본딩할 필요가 있다. (3) 다심형 케이블은 선심의 1개를 접지선으로 사용하고, 단자함의 내부 접지단자에 접속한다. 단, 케이블의 금속외피가 예상 최대지락전류를 안전하게 흐르게 할 경우 접지선으로 이용할 수 있다. (4) 별도의 접지선으로 배선할 경우 이 접지선은 보호관 등으로 외상에 대하여 보호하여야 한다. (5) 이동전기기기의 배선은 이동전선 선심의 1개를 접지선으로 사용하고, 그 단자를 각 단자함 또는 차입접속기 플러그의 내부 접속단자에 접속한다. (6) 접지선과 접지단자와의 접속은 헐거움, 단선 등이 없어야 한다. (7) 접지선으로 사용하는 전선 또는 선심은 그 절연피복을 녹색과 황색의 줄무늬 모양으로 사용하여야 한다. 부득이한 경우 녹색을 사용하거나 그 접속 부분에 같은 색의 테이프를 감아서 표시한다. -> 3번답(X) 5.5.5 전위의 동일화 도전 부분 사이의 전위차에 의한 스파크의 발생 가능성을 방지하기 위하여 위험장소 내의 모든 도전 부분은 본딩 등으로 전위를 동일화하여야 한다. 단, 전선관이 예상 최대지락전류를 안전하게 흐르게 할 경우 본딩을 생략할 수 있다. -> 1번답(X)

#전기위험방지기술#2017년 1회#기출문제