전기위험방지기술 2016년 3회 74번
정격전류 20A와 25A인 전동기와 정격전류 10A인 전열기 6대에 전기를 공급하는 200V 단상저압 간선에는 정격 전류 몇 A의 과전류 차단기를 시설하여야 한는가?
1 200
2 150
3 125
4 100
정답: 1번
[전기기사에나 나올 문제 입니다.] 전동기 전류의 합이 50A 이하일 경우 보정값 3, 50A 이상일 경우 2.75 적용 차단기 정격전류 = (20+25)x3 + 60 = 195
#전기위험방지기술#2016년 3회#기출문제