산업안전기사 · 필기 · 2016년 3회 필기

69번 문제

2016년 3회 · 전기위험방지기술

전기위험방지기술 2016년 3회 69번

접지저항 저감 방법으로 틀린 것은?

1 접지극의 병렬 접지를 실시한다.
2 접지극의 매설 깊이를 증가시킨다.
3 접지극의 크기를 최대한 작게 한다.
4 접지극 주변의 토양을 개량하여 대지 저항률을 떨어뜨린다.
정답: 3번

접지극의 저감대책 1. 접지극의 병렬 매설 2. 접지봉의 심타 매설 3. 접지저항 저감제 사용 4. 접지극의 규격을 크게 5. 토질개량 6. 보조 메쉬, 보조전극 사용

#전기위험방지기술#2016년 3회#기출문제