금속제 외함을 가지는 사용전압이 60V를 초과하는 저압의 기계 기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 장소에 시설하는 것에 전기를 공급하는 전로에 지락이 발생하였을 때 자동적으로 전로를 차단하는 누전차단기를 설치하여야 한다. 누전차단기를 설치하지 않는 경우는?

1 기계ㆍ기구를 습한 장소에 시설하는 경우
2 기계ㆍ기구가 유도 전동기의 2차측 전로에 접속된 저항기인 경우
3 대지전압이 200V 이하인 기계ㆍ기구를 물기가 있는 곳에 시설하는 경우
4 기계ㆍ기구를 건조한 장소에 시설하고 습한 장소에서 조작하는 경우로 제어전압이 교류 100V 미만인 경우
정답: 2번

1,3,4 물기있는 습한장소는 반드시 누전차단기 설치해야함

#전기위험방지기술#2015년 3회#기출문제