계약전력 500kW, 수전전압 22.9kV, 2차전압 220V, 3상인 저압측에서 임의 상에 접지를 하고자 할 경우 접지저항의 최고값은? (단, 변압기 1차측 1선 지락전류는 15A이고, 기타의 조건은 무시한다.)(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
1 5Ω 이하
2 10Ω 이하
3 15Ω 이하
4 100Ω 이하
정답: 2번
접지저항=150/(1선접지저항)이하=150/15=10옴이하 [해설작성자 : comcbt.com 이용자] 접지저항 값 : 150/고압,특고압 전로 1선 지락전류 값 1. 1초이내 고압,특고압 자동차단장치 설치시 : 600/1선 지락전류 2. 1초 초과2초 이내 고압,특고압 자동차단장치 설치시 : 300/1선 지락전류 [해설작성자 : 류여사] 법 개정으로 폐지