산업안전기사 · 필기 · 2015년 1회 필기

79번 문제

2015년 1회 · 전기위험방지기술

전기위험방지기술 2015년 1회 79번

가공 송전선로에서 낙뢰의 직격을 받았을 때 발생하는 낙뢰 전압이나 개폐서지 등과 같은 이상 고전압은 일반적으로 충격파라 부른다. 이러한 충격파는 어떻게 표시하는가?

1 파두시간 × 파미부분에서 파고치의 63%로 감소할 때 까지의 시간
2 파두시간 × 파미부분에서 파고치의 50%로 감소할 때 까지의 시간
3 파장시간 × 파미부분에서 파고치의 63%로 감소할 때 까지의 시간
4 파장시간 × 파미부분에서 파고치의 50%로 감소할 때 까지의 시간
정답: 2번

이 개념은 전력 설비의 절연 강도를 테스트하는 표준 파형을 이해하는 데 핵심적인 요소입니다. ① 파두시간 (Wave Front Time, Tf)정의: 전압이 영(0)에서부터 상승하여 최대 파고치(Peak Value)에 도달할 때까지의 시간입니다.측정법: 실제 파형은 시작 부분이 완만하므로, 파고치의 30% 지점과 90% 지점을 잇는 직선이 시간축(0) 및 파고치(100%)와 만나는 점을 기준으로 환산한 '규약 파두시간'을 사용합니다. ② 파미시간 (Wave Tail Time, Tt)정의: 파고치가 정점을 찍고 내려오다가 파고치의 50%(1/2) 수준으로 감소할 때까지 걸린 시간입니다. (시작점부터의 총 시간)의미: 에너지가 얼마나 지속되는지를 나타내며, 기기의 절연 파괴가 지속적인 전압 스트레스에 얼마나 견디는지를 평가합니다. <<구분>> 파두시간 (Tf) 파미시간 (Tt) 허용 오차 표준 뇌충격 전압 1.2 μs 50 μs Tf: ±30%, Tt: ±20% 표준 개폐 서지 250 μs 2500 μs 저주파 진동 특성 반영 표기법: 보통 1.2 x 50μs 라고 표기합니다. 이는 "1.2마이크로초 만에 정점에 오르고, 50마이크로초가 되었을 때 절반으로 떨어진다"는 뜻입니다. 충격파(Shock wave) - 파두시간 x 파미부분에서 파고치의 50%로 감소할때 까지의 시간