어떤 공장에서 전기설비에 관한 절연상태를 측정한 결과가 다음과 같이 나왔다. 절연상태가 불량인 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

1 사무실의 110V 전등회로의 절연저항 값이 0.14MΩ 이었다.
2 단상 유도전동기 전용 220V 분기개폐기의 절연저항 값이 0.25MΩ 이었다
3 정격이 440V, 300kW인 고주파 유도 가열기 전로의 절연저항 값이 0.3MΩ 이었다.
4 40W, 220V의 형광등 회로의 절연저항 값이 0.2MΩ 이었다.
정답: 3번

전로의 절연저항 사용전압 절연저항 대지전압 150V 이하 0.1MΩ 이상 대지전압 150V 초과, 300V이하 0.2MΩ 이상 대지전압 300V 초과, 400V이하 0.3MΩ 이상 대지전압 400V 초과 0.4MΩ 이상