교류 3상 전압 380V, 부하 50kVA인 경우 배선에서의 누전전류의 한계는 약 mA 인가? (단, 전기설비기술기준에서의 누설전류 허용값을 적용한다.)

1 10mA
2 38mA
3 54mA
4 76mA
정답: 2번

3상 교류 380V, 부하 50kva 1. 우선 역률은 주어지지 않았으므로 역률 100%로 가정함.(cos@=1) 2. P=루트3*V*I (P는 전력이며 이는 변압기 용량, 즉 부하를 뜻함) I=50000/(1.732*380)=75.967A 3. 전기설비기술기준에 준해 누설전류 허용값은 최대공급전류의 2000분의 1까지 허용되므로 75.967/2000=0.03798A mA로 환산하면 37.98mA, 답 : 38mA [해설작성자 : 전기기사.준.] kW가 아닌 kVA라 역률 신경쓸 필요없이 P = 루트3 * V * I 이용하여 계산하면 됩니다.