산업안전기사 · 실기(필답형) · 2014년 2회 필답형

9번 문제

2014년 2회 · 필답형

필답형 2014년 2회 9번

* 법규 개정으로 삭제 누전차단기에 관한 내용이다. 빈칸을 채우시오 . 가) 누전차단기는 지락검출장치, ( ① ), 개폐기구 등으로 구성 나) 중감도형 누전차단기는 정격감도전류가 ( ② ) ~ 1000mA 이하 다) 시연형 누전차단기는 동작시간이 0.1초 초과 ( ③ ) 이내

주관식 답안 작성형 문제

CBT 회차 화면에서 답안을 직접 입력하고 정답 확인으로 해설과 비교할 수 있습니다.

정답: ① 트립장치 ② 50mA ③ 2초

* 문제삭제 산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조(누전차단기에 의한 감전방지) 에는 없는 내용으로, 전기설비기술기준의 판단기준에서도 해당 규정 확인 불가 법규 개정으로 보임. 일본 규정을 베껴 만든 KSC 4613 에 따른 내용으로, KSC 4613 는 현재 폐지되고 국제 규정 IEC에 맞게 개정됨.

#필답형#2014년 2회#실기