산업안전기사 · 필기 · 2014년 1회 필기

71번 문제

2014년 1회 · 전기위험방지기술

전기위험방지기술 2014년 1회 71번

전기설비의 필요한 부분에 반드시 보호접지를 실시하여야 한다. 접지공사의 종류에 따른 접지저항과 접지선이 틀린 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

1 제1종 : 10Ω 이하, 공칭단면적 6mm2 이상의 연동선
2 제 종 2 : 이하, 공칭단면적 1.6mm 2 이상의 연동선 71번 2번 선택지 이미지
3 제3종 : 100Ω 이하, 공칭단면적 2.5mm2 이상의 연동선
4 특별 제3종 : 10Ω 이하, 공칭단면적 2.5mm2 이상의 연동선
정답: 2번

------------------------------------------------------------------------ ㅣ 종별 ㅣ 접지저항 ㅣ 접지선의 굵기 ㅣ ------------------------------------------------------------------------ ㅣ제1종 ㅣ 10Ω 이하 ㅣ 공칭단면적 6mm2 이상의 연동선 ㅣ ------------------------------------------------------------------------ ㅣ ㅣ 150 ㅣ ㅣ ㅣ제2종 ㅣ ----------Ω 이하 ㅣ 공칭단면적 16mm2 이상의 연동선 ㅣ ㅣ ㅣ 1선지락전류 ㅣ ㅣ ------------------------------------------------------------------------ ㅣ제3종 ㅣ 100Ω 이하 ㅣ 공칭단면적 2.5mm2 이상의 연동선 ㅣ ------------------------------------------------------------------------ ㅣ특별제3종ㅣ 10Ω 이하 ㅣ 공칭단면적 2.5mm2 이상의 연동선 ㅣ ------------------------------------------------------------------------

#전기위험방지기술#2014년 1회#기출문제