전기위험방지기술 2013년 2회 72번
그림과 같은 설비에 누전되었을때 인체가 접촉하여도 안전하도록 ELB를 설치하려고 한다. 가장 적당한 누전차단기의 정격은?
1 30 mA, 0.1초
2 60 mA, 0.1초
3 90 mA, 0.1초
4 120 mA, 0.1초
정답: 1번
220V 80 ------------------- X ------ = 0.058... 나오니까 답은 이보다 작은 30mA, 0.1초 (1번) 80x3000 3080 20 + --------- 80+3000
#전기위험방지기술#2013년 2회#기출문제