산업안전기사 · 필기 · 2012년 3회 필기

64번 문제

2012년 3회 · 전기위험방지기술

전기위험방지기술 2012년 3회 64번

다음에서 전기기기 방폭의 기본개념과 이를 이용한 방폭 구조로 볼 수 없는 것은?

1 점화원의 격리 - 내압(耐壓)방폭구조
2 전기기기 안전도의 증강 - 안전증 방폭구조
3 폭발성 위험분위기 해소 - 유입방폭구조
4 점화능력의 본질적 억제 - 본질안전 방폭구조
정답: 3번

(1) 점화원의 방폭적 격리 - 전기기기의 점화원이 되는 부분은 주위의 폭발성 가스와 격리하여 접속하지 않도 록 하는 방법(압력, 유입방폭구조), 전기기기 내부에서 발생한 폭발이 전기기기 주위의 폭발성가스에 파급되 지 않도록 점화원을 실질적으로 격리하는 방법(내압방폭구조) (2) 전기설비의 안전도 증가 - 정상상태에서 점화원으로 되는 전기불꽃의 발생부 및 고온부가 존재하지 않는 전기설비에 대하여 특히 안전도를 증가시켜 고장이 발생하지 못하도록 하는 방법(안전증방폭구조) (3) 저화능력의 본질적 억제 - 약전류 회로의 전기설비와 같이 정상상태뿐만 아니라 사고시에도 발생되는 전 기불꽃 또는 고온부가 최소에너지 이하의 값으로 되어 가연성 물지에 착화할 위험이 없다는 것이 시험 등의 방법에 의해 충분히 확인된 경우에는 본질적으로 점화능력이 억제된 것으로 볼 수 있다(본질안전방폭구조)