변압기의 중성점을 제2종 접지한 수전전압 22.9kV, 사용전압 220V인 공장에서 외함을 제3종 접지공사를 한 전동기가 운전 중에 누전되었을 경우에 작업자가 접촉될 수 있는 최소전압은 약 몇 [V]인가? (단, 1선 지락전류:10A, 제3종 접지저항:30Ω, 인체저항:10000Ω이다.)(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
1 165.6[V]
2 146.7[V]
3 127.5[V]
4 116.7[V]
정답: 2번
15=150/1선지략전류 I=220/(10000+(1+15/30))=0.01467 V=I*R=0.01467*10000=146.7 [해설작성자 : 부자아빠] I=220/(10000x(1+15/30))=0.01467 [해설작성자 : KJK] [규정 개정] 2021년 한국전기설비규정(KEC) 개정으로 인하여 접지대상에 따라 일괄 적용한 종별접지는 폐지되었습니다. 본 문제는 참고용으로만 이용 하시기 바랍니다.