전기위험방지기술 2012년 1회 74번
인입개폐기(LS)를 개방하지 않고 전등용 변압기 1차측 COS만 개방 후 전등용 변압기 접속용 볼트 작업 중 동력용 COS에 접촉, 사망한 사고에 대한 원인과 거리가 먼 것은?
1 인입구 개폐기 미개방한 상태에서 작업
2 동력용 변압기 COS 미개방
3 안전장구 미사용
4 전등용 변압기 2차측 COS 미개방
정답: 4번
1차측 개방시 2차측은 의미없음
#전기위험방지기술#2012년 1회#기출문제