산업안전기사 · 필기 · 2011년 3회 필기

65번 문제

2011년 3회 · 전기위험방지기술

전기위험방지기술 2011년 3회 65번

폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 존재하는 곳의 저압옥내배선은 어느 공사에 의하는가?

1 금속관 공사
2 캡타이어 케이블 공사
3 합성수지관 공사
4 애자사용 공사
정답: 1번

전기설비 기술기준 218조 먼지가 많은 장소에서의 저압의 시설 1조 폭연성 분진(마그네슘·알루미늄 ·티탄·지르코늄 등의 먼지가 쌓여있는 상태에서 불이 붙었을 때에 폭발할 우려가 있는 것을 말한다. 이하 같다) 또는 화약류의 분말이 전기 설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내 전기 설비(사용 전압이 400V 이상인 방전등을 제외한다. 이하 이 조 내지 제222조에서 같다)은 다음 각호에 의하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 저압 옥내 배선, 저압 관등 회로 배선, 제264조 제1항에 규정하는 소세력회로의 전선 및 제265조에 규정하는 출퇴 표시등 회로의 전선(이하 이 조 및 제219조에서 "저압 옥내 배선 등"이라 한다)은 금속관 공사 또는 케이블공사(캡타이어 케이블을 사용하는 것을 제외한다)에 의할 것. 금속관 공사에 의하는 때에는 다음에 의하여 시설할 것. 가. 금속관은 박강 전선관 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 것일 것. 나. 박스 기타의 부속품 및 풀박스는 쉽게 마모·부식 기타의 손상을 일으킬 우려가 없는 패킹을 사용하여 먼지자 내부에 침입하지 아니하도록 시설할 것. 다. 관 상호간 및 관과 박스 기타의 부속품 ·풀박스 또는 전기 기계 기구와는 5턱 이상 나사조임으로 접속하는 방법 기타 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법에 의하여 견고하게 접속하고 또한 내부에 먼지가 침입하지 아니 하도록 접속할 것. 라. 전동기에 접속하는 부분에서 가요성을 필요로 하는 부분의 배선에는 제204조 제2항 제1호 단서에 규정하는 방폭형의 부속품 중 분진 방폭형 플렉시블 피팅을 사용할 것.

#전기위험방지기술#2011년 3회#기출문제