전기위험방지기술 2011년 2회 67번
계약전력 500kW, 수전전압 22.9kV인 공장에서 3300/220V인 3상 변압기의 2차측 중성점을 접지하고자할 경우에 접지 저항의 최고값은 얼마인가? (단, 변압기 1차측 1선지락 전류는 15A이고, 기타의 조건은 무시한다.)
1 10Ω
2 15Ω
3 20Ω
4 100Ω
정답: 1번
2중접지공사 접지저항값은 150/1선 지락전류이므로 150/15= 10옵 이 답이다.
#전기위험방지기술#2011년 2회#기출문제