전기위험방지기술 2006년 3회 70번
과부하를 차단하기 위하여 사용되는 저압용 퓨즈에 정격전류의 200%로 인가할 경우 해당 전류에 대한 용단시간이 잘못 연결된 것은?
1 30A 이하 : 2분
2 30A를 넘고 60A 이하 : 4분
3 60A를 넘고 100A 이하 : 6분
4 100A를 넘고 200A 이하 : 10분
정답: 4번
정격전류의 2배의 전류를 통한 경우 1. 2분 2. 4분 3. 6분 4. 8분 5. 200A를 넘고 400A이하 = 10분 6. 400A를 넘고 600A이하 = 12분 7. 600A를 넘는 것 = 20분
#전기위험방지기술#2006년 3회#기출문제