산업안전기사 · 필기 · 2006년 2회 필기

75번 문제

2006년 2회 · 전기위험방지기술

전기위험방지기술 2006년 2회 75번

어떤 공장에서 전기설비에 관한 절연상태를 측정한 결과가 다음과 같이 나왔다. 절연불량 상태는 어느 것인가?

1 사무실의 110V 전등회로의 절연저항값이 0.14㏁이었다.
2 전동기 전용 220V 분기개폐기의 절연저항값이 0.2㏁이었다.
3 사용전압 및 용량이 440V, 300kW의 고주파 유도 가열기 전로의 절연저항값이 0.3㏁ 이었다.
4 40W, 100V의 형광등 회로의 절연저항값이 0.2㏁이었다.
정답: 3번

400V~ : 0.4㏁ 이상이어야 하므로 3번이 불량

#전기위험방지기술#2006년 2회#기출문제