전기위험방지기술 2005년 2회 74번
전선로를 정전시키고 보수작업을 할 때 유도전압이나 오통전으로 인한 재해를 방지하기 위한 안전조치는?
1 보호구를 착용한다.
2 접지를 시행한다.
3 방호구를 사용한다.
4 검전지로 확인한다.
정답: 2번
산업안전보건기준에 관한 규칙 제319조(정전전로에서의 전기작업) 2항 6호의 내용 전기기기등이 다른 노출 충전부와의 접촉, 유도 또는 예비동력원의 역송전 등으로 전압이 발생할 우려가 있는 경우에는 충분한 용량을 가진 단락 접지기구를 이용하여 접지할 것 1, 3, 4번은 근로자를 보호하기 위한 방법, 2번은 정전으로 인한 근본 위험을 차단하는 조치라서 2번이 정답이라고 생각합니다. 해당 내용이 정확히 제시된 법령이나 규칙을 찾아내지 못해서 최대한 정답과 근접한 정보를 작성했기에, 부연 설명 혹은 지적 있다면 추가 부탁드립니다.
#전기위험방지기술#2005년 2회#기출문제