본질안전방폭구조(EX ia, ib)의 설명을 잘못 표현한 항목은?
1 온도계, 유량계, 압력계 등에 사용하며, 유지보수시 전원 차단을 하지 않아도 된다.
2 본질적으로 안전한 전류가 정상운전 상태에서 발생하며 단락, 차단하여도 점화에너지가 못된다.
3 EX ib의 방폭구조는 2중 안전구조로써 유일하게 0종 장소에 적합하다.
4 에너지가 1.3[W] 30[V] 및 250[mA] 이하의 개소에 가능하다.
정답: 3번
0종 장소에 적합한 방폭구조는 ia
#전기위험방지기술#2004년 1회#기출문제