전기위험방지기술 2003년 1회 68번
다음 회로와 같은 송전선로에서 무부하시에 S점에서 3상 단락 사고가 발생하였을 때 3상 단락 전류를 계산하면? (단, 발전기 G1, G2는 각각 15000[kVA], 11[kV], 리액턴스30[%], 변압기 T는 30000[kVA], 11/66[kV], 리액턴스8[%], 송전선 TS간은 50[km], 리액턴스 0.5[Ω/km]이다)
1 450
2 475
3 505
4 525
정답: 2번
<발전기 %Z> G1,G2 합성(병렬회로) %Z = (30*30)/(30+30)=15% (15000kVA일 때) -> 변압기 30000kVA 용량을 기준으로 잡을시, 30000kVA일 때 %Z 환산시 15*(30/15)=30% (30000kVA일 때) <변압기 %Z> 8% (30000kVA일 때) <송전선 %Z> 50*0.5=25Ω %Z=(PZ)/(10V^2)= (30000*25) / (10*66^2)=17.217630% <합성 %Z> 30+8+17.22=55.22% 단락전류 Is=(100/%Z)*In= (100/55.22) * ( 30000/(루트3*66) ) = 475.24799[A]
#전기위험방지기술#2003년 1회#기출문제